瞬间高压怎么来的?这一个电网下面还有一组BLM,以及很多很多的装置,难道只有这个SLM表现出来了?
应该是母线过电压引起的拉弧可能性更大,这时母线是短路的,因为弧光是一个离子流,形成了短路电流,因为短路点在母线快熔前端,所以母线快熔没断,如果母线短路了,那三相整流桥和进线三相保险就会坏。我们知道直流接触器触头的分弧距离比工频的接触器触头分弧距离要大,所以一旦起弧后很难断弧,直至进线保险断掉,弧光消失。【这个分析有个漏洞,如果母线电容组是在母线快熔的后端,那么母线短路电容放电快熔会熔断的,不知实际母线电容是接在快熔前端还是快熔后端】