SLM 空载运行时会产生容性无功电流,空载运行时容性无功电流的大小取决于回馈整流装置所连接的直流侧电容容量。若接入 SLM 的电容值达到其直流侧允许的最大电容值,那么空载下容性无功电流幅值约为 15% ~ 20% 的装置额定电流。
400V的电机模块的电容值一般都是按照额定电流的20倍计算
630KW的SLM的直流电容,如果你的电抗VK=4%,一个大概67200微法