回复:G120 转矩控制电机堵转时输出不稳定。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-19 15:05:50

42楼

展开查看
以下是引用quiet在2018-12-19 10:54:37的发言 >

 看楼主的情况是svc转矩控制达不到要求

根据我的使用体会,VC与SVC主要是有两方面的差别。第一,5Hz以下的转矩控制,VC的优势就很明显。调节特性明显好于SVC;第二,当系统OFF1以后,SVC的转速信号立即消失,而且扭矩控制随之禁止。而VC不然,只要上电,转速实际值始终有效。无论OFF是否存在,所以转矩的控制也实时有效。


所以,许多工艺需求,VC要比SVC更好处理和应对需求。