再次看了图片,感觉装置的铜排还算干净,腐蚀程度还没有很严重。
我还是判断1)系统瞬间有过高压,至于其它设备没有类似的情况,这个仅仅从放电现象来判断的。2)维保清灰没有彻底,部分死角没有清理到位,因为存在直流电,相对磁场恒定,容易使金属导电物质的导体上沉积,过多时,放电变的十分容易了。尤其是你黑圈部位螺栓及铜排的尖端,放电的可能比较大。
精华帖版主置评:感谢您的分析,北