北版主啊,版主,你这个、这个是什么情况?630kw的SLM居然用1.5平方的导线给装置预充电,合适?
尤其是驱动装置,容性负载,在装置上电期间,各种起始工作电流很大的,没有实际测试过具体的数据,但是也不至于用这样的导线啊。
纵然装置有电阻降压预充电过程,1.5平方铜线(30℃)最大安全载流量也是22A左右。
不是预充电的时候,,预充电有单独的电缆进线,应该是10平方左右的吧,,
我指的是空载运行,也就是预充电完成后的空载电流,