400V的电机模块的电容值一般都是按照额定电流的20倍计算
630KW的SLM的直流电容,如果你的电抗VK=4%,一个大概67200微法
半夜打400也是核实过的,他不确定值有多大,但他说肯定会有大电流,不会很小,,
其实我一直以为空载电流没有多少的,所以就用了个1.5的电缆,,以前使用710的BLM,预充电40A左右,运行起来基本没有电流的,,
我只接了两个装置,测得一个的进线电流94 95 后来将所有的逆变器接上,也就是加上电容,这个值降到了84 86,,
········
也给大家提个醒,后期测试大功率的SLM,用8%-10%额定电流左右的熔断器,以及电缆是合适的,
精华帖版主置评:好。我给封精。虽然这和问题无关,但SLM的空载电流,这个值差不多。-kdrjl