展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2018-12-19 19:41:33的发言 >20楼

半夜打400也是核实过的,他不确定值有多大,但他说肯定会有大电流,不会很小,,


其实我一直以为空载电流没有多少的,所以就用了个1.5的电缆,,以前使用710的BLM,预充电40A左右,运行起来基本没有电流的,,


我只接了两个装置,测得一个的进线电流94  95  后来将所有的逆变器接上,也就是加上电容,这个值降到了84 86,,

········

也给大家提个醒,后期测试大功率的SLM,用8%-10%额定电流左右的熔断器,以及电缆是合适的,

以下是引用梦天空在2018-12-19 13:30:20的发言 >9楼:400V的电机模块的电...

引用9楼详细内容:

400V的电机模块的电容值一般都是按照额定电流的20倍计算

630KW的SLM的直流电容,如果你的电抗VK=4%,一个大概67200微法

以下是引用梦天空在2018-12-19 13:14:18的发言 >6楼:SLM 空载运行时...

引用6楼详细内容:

SLM 空载运行时会产生容性无功电流,空载运行时容性无功电流的大小取决于回馈整流装置所连接的直流侧电容容量。若接入 SLM 的电容值达到其直流侧允许的最大电容值,那么空载下容性无功电流幅值约为 15% ~ 20% 的装置额定电流。

您的带载,指的是直流侧带足够功率逆变器即可?