正如1楼,3楼所述。


如果是重载导致的热积累,由电机热模型激励,发出故障保护;


如果是因为电机电流过大,由P640过载倍数确定过电流阈值,发出故障保护。


P640是设置电机的截止电流参数。只针对过电流保护。热模型决定电机热过载保护。