回复:200 samrt 与斯菲尔马达保护器进行modbus tcp 通讯,不能同时与两台服务器通讯。

DRAGON?

  • 帖子

    140
  • 精华

    0
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-12

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-12-20 08:13:55

2楼

MB_Client错误代码

   

描述

   

0

   

无错误

   

1

   

TCP 发送数据错误

   

2

   

TCP接收数据错误

   

3

   

Modbus 接收响应超时

   

4

   

请求参数出错:一个或多个输入参数(“从站”(Slave)、“读写”(RW)、“地址”(Addr) 或“计数”(Count))被设置为非法值。

   

5

   

TCP连接未成功建立

   

6

   

Modbus 正忙于处理另一请求。

   

7

   

Modbus响应出错,接收到的响应与请求不符合。

   

8

   

Modbus响应长度校验错误。

   

101

   

Modbus 服务器不支持该地址的请求功能。

   

102

   

Modbus 服务器不支持数据地址:“地址”(Addr) 加上“计数”(Count) 的请求地址范围超出服务器允许的地址范围。

   

103

   

Modbus服务器不支持数据类型:服务器设备不支持“地址”(Addr) 类型。

   

104

   

Modbus服务器设备故障

   