以下是引用kdrjl在2018-08-18 21:57:19的发言 >4楼

哈哈,楼主的帖子所涉及的问题,是早期我使用Z4直流电机所遇到的类似问题。就是一开始,电机在冷态下,上电时励磁电压在160V左右,随着电机带负荷的连续工作,电机开始发热,励磁电压也随之升高,超过了200V以上,此时,电机的负荷其实并不是很大,但电机的外壳温度却比较高。手触摸电机外壳已经呆不住了,大约超过了50度以上。再随着电机连续通电的时间推移,开始闻到了电机绝缘烤漆的糊味儿。


这种现象,我们曾经咨询过上海南洋电机厂维修师傅,他们采用经验公式计算励磁电流。时间久了,我都忘记怎么算了。但是我还记得,他们的公式计算实际上是把标称额定励磁降低了,冷态时,励磁电压在135V左右。这样,即便是长期连续的通电,励磁电压也超不过200V,最大到190V左右,就停止了。电机此时达到了热平衡。


Z4电机的冷却风机一般标配的功率都偏小,根据自己的工况,可以适当提高一个功率等级。加大电机内部冷却,也是必要的。


过去,我们用Z4电机,功率都很满,大约在90%额定功率连续工作。所以,楼主的问题开始开始很突出的,但后来被我们用上述手段解决了。


第一,降低标称的额定励磁电流,第二,加大强迫冷却风的容量。


那么,问题来了,一定会问,降低额定励磁电流?会不会降低了电机的出力?因为降低励磁电流,意味着减小电机磁场强度呀。


你可以自己测试一下即可。比如说,就按照电机标注的额定励磁4.9A,恒流控制,当电机加负荷以后,在电机的稳定状态(速度和负荷均保持恒定),此时通过减小电机励磁,观察电机的运行状态是否变化了?如果没,说明磁场仍然饱和了,还可以再降励磁电流,直至刚刚好为止。


也就是说,只要保持磁场强度够用即可,不影响电机的恒转矩出力,励磁电流就不小。由实测确定合适的励磁电流恒流设定值。也是一种很好的办法呦。