一、配置

       FM458,外接SSI接口的MTS位移传感器。

       MTS的位移传感器内置在液压缸的有杆腔内。

       MTS位移传感器订货号: RH-M-0100M-070-1-S1G8100

       MTS位移传感器参数:  0.002mm/25bit Gray.

                                            Grd: 2840.90m/s


二、程序配置

       接口已经配置好,  在CFC中利用 AENC来读取数据。


三、疑惑

       看了这个AENC模块的说明。不是很明白。

       我应该怎样才能计算得到液压缸移动的距离,或者说如何得到液压缸的位置。

       