回复:直流电机速降

天空游侠

  • 帖子

    62
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2016-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-20 14:24:48

10楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-10-26 10:26:16的发言 >9楼

把P172改成0,可逆的当不可逆的用,P150可以改成5.

以下是引用一生有你在2018-10-25 22:27:23的发言 >7楼:触发角默认30度,改...

引用7楼详细内容:

触发角默认30度,改小了有什么影响吗?能改到多小?现在电压在额定值,电流在百分之八十左右触发角36度,比别的轧机低很多,是什么原因造成的?


可逆不可逆的修改P172不好的,断开反桥的脉冲最好。

楼主你可以检查下励磁有问题吗?

我18年在一个月中碰到3次因为励磁不可控(一个硅的穿了)引起的转速电流不符情况。

一个转速升高太多了,电枢电压由660V升到900V报故障停车。

一个是转速给定变化不大,刚好在弱磁点附近,掉转,电流不升高。

第三个是同事电话给解决的。

像这种问题去柜子那里观察励磁电压表,励磁电流表,转速表,电枢电压表,电枢电流表。观察下就有好大发现。

安全第一