恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-20 16:15:38
5楼
@青春的微笑 “复位后没有再报故障”
--
既然这样,说明还是偶尔报故障。我印象里,这个故障以前有过帖子交流。时间很久了。这种故障,硬件出问题的几率高?这个故障不是很长见吧?
是的,我们的变频器好久都没出过故障了,可以肯定的是从装置的风机坏了导致变频器温度过高报警,然后才出现的主装置的F029故障,且复位一次就不再报了,两台变频器同时出故障的概率很低。因为这两台是主从关系,所以怀疑主装置的故障跟从装置的报警有关系,但是找不到相关的证据。