回复:F029的疑问

青春的微笑

  • 帖子

    170
  • 精华

    3
  • 被关注

    9

论坛等级:侠士

注册时间:2009-10-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-20 16:15:38

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2018-12-20 15:21:43的发言 >4楼

@青春的微笑 “复位后没有再报故障”

--

既然这样,说明还是偶尔报故障。我印象里,这个故障以前有过帖子交流。时间很久了。这种故障,硬件出问题的几率高?这个故障不是很长见吧?

是的,我们的变频器好久都没出过故障了,可以肯定的是从装置的风机坏了导致变频器温度过高报警,然后才出现的主装置的F029故障,且复位一次就不再报了,两台变频器同时出故障的概率很低。因为这两台是主从关系,所以怀疑主装置的故障跟从装置的报警有关系,但是找不到相关的证据。