回复:G120 编码器 反转时零相错误

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-12-20 20:05:30

8楼

这个是不是就是有一相脉冲反馈有问题?我原来在其他品牌变频器上也遇到接近的问题。


速度闭环控制 。编码器使用推挽输出类型。A+B+通道反馈脉冲到变频器的PG卡 正转运行没有问题,反转有问题,经过分析 正转时是a+计数器(+计数)这个时候B+可能偶尔有脉冲偶然无脉冲,但是因为是a+  +计数所以影响不大。

反转时是b+通道 -计数 由于b+通道信号传输有问题,存在脉冲计数误差,所以立即出现速度差异故障。


仅供参考

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl