回复:忙碌的黑夜,,,

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6260
  • 精华

    279
  • 被关注

    553

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-12-21 10:09:21

37楼

展开查看
以下是引用Zane在2018-12-20 23:00:57的发言 >36楼

我觉得很有可能装置功率元器件就是损坏了,导致内部相间短路。

以下是引用北雪雪纷飞在2018-12-19 21:30:20的发言 >25楼:那还有别的可能吗?...

引用25楼详细内容:

那还有别的可能吗??


以下是引用Zane在2018-12-19 20:40:59的发言 >23楼:我不认为是瞬时的高...

引用23楼详细内容:


我不认为是瞬时的高压造成的,这样的话要坏一大片。

有这个可能,

硬件的好坏现在用万用表检测出来的结果我觉得不会那么准确,所以等专业设备的结果。

所以不确定SLM的好坏,现在申请了西门子的维修,月底检修过来,分析一下原因并检测装置。


我准备了一块CU320-2,以及cf卡,不知道是不是固件版本低的原因,前期报其他的故障,我已经将CIB升级为CIM+IPD,,所以这次最好是把控制单元换了。避免固件低,以前有缺陷。


这两台装置开始使用时,也发生过炸机,,不过那次比较厉害,炸糊了,除了外壳风机,基本全更换了,

西门子来了很多人,,最后也没有分析出原因。。


Thank you for the support.