第一,设置参数:

P600 = 11(温度传感器来自于电机模块)

P601 = 1(温度传感器种类是PTC)


第二。因为PTC不能显示温度,所以,它没有温度显示值。,只要温度到达,立即激活超温保护,输出故障信息。如果是PT100,就有温度显示了。监控参数是r35