modbus本身的通讯速度相对起来的方式来说就很慢的,你实时性要求那么高,还有那么多的数据需要通讯,还是改成其他的通讯方式吧,比如db通讯,以太网通讯,profinet irt通讯速度更高。
我这个实时性要求不算高吧,50ms读一次就可以了,读的数据量很小,只有2-3个字节,从1200的表现来看,有点勉强,但是如果用200SMART,能达到10ms以内,满意超乎想象,我考虑将它们两个搭配着用也许是最佳方案