恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-21 10:47:42
2楼
wincc记录曲线是500MS
60300故障都是瞬时的,哪有这么大的可能逮到
一般报这个故障代码的时候我都是检查下没问题的话就修改检测方式,把这个故障代码有7改4,放弃掉这个故障。等可控硅烧掉一次后再放开,我判断是有一个硅关断不及时出的问题,我上次问题是一个可控硅外加2个快熔,柜子是新柜子开工1周,损坏的东西免费更换。
可控硅质量不好没啥方法提前处理。各位专家有啥好方法给支个招。