我提供一个线索,不知道在不在点上:
系统使用DW17D的万能式断路器给一台直流调速器供电,操作频率不是很高
故障时发现上级断路器短路跳闸,弧触点完好,但是主触头接线柱明显烧蚀
按说弧触点是要牺牲掉来保护主触点的,实际偏偏不是
后来我们怀疑到两点:
1,系统的无功补偿投切有问题,或者谐波严重,导致瞬时高压,而接线柱处间距较短,发生拉弧
2.电柜环境差,尤其是长时间不清扫后突然的清扫导致浮尘
后来各种原因导致没有验证出最终的结论