@放开那俩娃 “嗯。明白了一些。 r0082(0) 这个数据是根据 n*M 计算出来 的, 跟r0082(2) 的异同点是什么?”
--
嗯,问了一个电拖的基础知识问题。
r82.2 = √3 * U * I * cosφ * η
r82.0 = n * M / 9550
两个公式,上面的是电机学功率平衡方程式;下面的是机械运动功率平衡方程式。
从两个公式可以看到,SINAMICS传动控制的功率显示监控值,依赖于电机的等效模型和电压电流的检测值。它们的模型和检测以及数据采样频率,决定了显示值的精度与误差。
因为电机的功率因数、效率和转矩都是非线性的,它们与电机转速、温度、电流有关,所以,越是接近额定点,其示值与实际值的误差会越小,偏离额定点,其示值的误差就大了。