西门子的传动控制参数,BiCo互联是有规矩的。你的那几个参数行的(不报错成功写入)和不行的(报错不让写入),它们的数据类型不一样!不同的数据类型参数要用不同的,对应的数据类型参数去BiCo才正确。
换句话说,你能写进去的参数,他们的数据类型是匹配的,你写不进去的参数,数据类型不匹配。驱动里每一个参数,都有自己的数据类型,更改条件,必须都符合才能有效的通讯控制。