回复:80箱报60300故障

天空游侠

  • 帖子

    62
  • 精华

    1
  • 被关注

    7

论坛等级:游侠

注册时间:2016-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-22 11:25:59

5楼

展开查看
以下是引用老兵在2018-12-21 15:38:57的发言 >3楼

不可逆系统还出这个问题,那确实不应该。

用STARTER监控一下电枢电流曲线,看看波头如果比较整齐,问题与可控硅的关系不大。如果波头有高有低,周期有长有短,那估计可控硅就有点嫌疑了。

复位后能正常运行的,只是不知道什么时候会再次报。优化啥的不会有效果故障还是会有的。
这个硅爆掉后更换就不出现这个问题了。70箱子检测柜子的脉冲还是很容易的,波形很干净的。幅值大小高度基本一致。硅用的是天整的要是用南车的我就不这么实验了,天整的硅有个批次质量就是有问题,我在公司做出厂实验的时候就有硅出问题了。更换后就重新做就过去了。一分钱一分货。都说 提高产品质量,**逐良币呀。

转告甲方在定合同的时候指定厂家最好,要对自己负责呀。维护是你在做呀。明白的公司都指定厂家。合同额高的有限。