回复:RS232的Modbus通讯,1200侧同时读写可以做到吗?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21054
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-22 23:25:50

10楼

展开查看
以下是引用ZXC2011在2018-12-22 22:59:36的发言 >9楼

可能是我没表述清楚。

本意是要确认下,基于232硬件的Modbus,是不是可以做到同时调用两组MB Master指令,对同一个从站地址,读写同时地独立地进行。区别于485,同时存在两个通讯请求。对于各自的读和写,肯定是靠各自的Done去触发下一个通讯请求,两者不相干。

头次遇到支持到232的硬件,比较小众,上来问一下

以下是引用Zane在2018-12-22 22:23:05的发言 >8楼:楼主对MODBUS-...

引用8楼详细内容:

楼主对MODBUS-RTU通讯的机制的理解有问题。


无论是读参数还是写参数,都是MODBUS-RTU的一个通讯任务,这个通讯任务包含的报文的发送与接收。


RS232接口是支持全双工通讯的,收发两条线同时进行,但这与MODBUS-RTU是否能报文收发同时进行没有关系。


RS232是点对点通讯,因此对于通讯站点来说是没有轮询一说的,但对于同一个站点的不同个通讯任务,依然是要按任务的先后次序来轮询的。

我理解了你的意思,所以才有上述的回复,你先不要着急辩解,还是先看我的回复,有没有异议?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download