例:变送器的量程为0~100℃,输出为4~20mA,那么1mA就对应(100-0)/(20-4)=6.25℃,那么50℃时,对应的输入电流应为4mA+50/6.25=12mA.
如果是单极性,1mA对应于PLC的标准化值为(32000-6400)/(20-4)=1600,
那么50℃时,对应的PLC的标准化值为12*1600=19200.