回复:一次薄膜生产线故障的处理过程

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23136
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-23 09:31:56

28楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2018-12-23 08:22:04的发言 >26楼

是啊,按我的想法,是想在另外一台变频器上再试一下的,但当时都是认为是电机的问题,再加上时间很晚了,线缆长度不够又需要接线,就没有再在其他变频器上试,结果第二天检测电机竟然没有问题,这也是蹊跷的地方,感觉解释不通了。

想西门子等大品牌的变频器,缺相和这种输出不稳定的问题应该能够报故障的,可能用的这些变频器的控制方式不同吧,竟然连一开始的缺相都没报故障出来,更别说这种不稳定的输出了,检测这个应该从过流上来检测的,可能是选型余量太大了,又没有电机铭牌的识别,所以也就检测不到了。

以下是引用北雪雪纷飞在2018-12-23 06:01:47的发言 >25楼:我们都是一步步的在...

引用25楼详细内容:

我们都是一步步的在摸索前进,积累经验,精编奖励。。

建议将4#辊有问题的这台输出线缆更换到3#辊的变频器输出上。感觉可行,就让现场的电工调换,调换完成后,开机,竟然发现4#辊电机调到3#辊的变频器后问题仍然存在。


这个地方我没有看明白啊,这么说应该是电机的问题啊,





我认为国产变频器设计上、应用设计上应该没啥问题。问题主要是出在产品元件采购、用料选用上。

材料特性差异大,元件的一致性不好。造成出厂产品质量波动很大,最终成为“粗制滥造”。

认真点就好了。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8091条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。