回复:一次薄膜生产线故障的处理过程

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-23 12:13:56

30楼

展开查看
以下是引用yming在2018-12-23 09:31:56的发言 >28楼

我认为国产变频器设计上、应用设计上应该没啥问题。问题主要是出在产品元件采购、用料选用上。

材料特性差异大,元件的一致性不好。造成出厂产品质量波动很大,最终成为“粗制滥造”。

认真点就好了。



以下是引用高山孤影在2018-12-23 08:22:04的发言 >26楼:是啊,按我的想法,...

引用26楼详细内容:

是啊,按我的想法,是想在另外一台变频器上再试一下的,但当时都是认为是电机的问题,再加上时间很晚了,线缆长度不够又需要接线,就没有再在其他变频器上试,结果第二天检测电机竟然没有问题,这也是蹊跷的地方,感觉解释不通了。

想西门子等大品牌的变频器,缺相和这种输出不稳定的问题应该能够报故障的,可能用的这些变频器的控制方式不同吧,竟然连一开始的缺相都没报故障出来,更别说这种不稳定的输出了,检测这个应该从过流上来检测的,可能是选型余量太大了,又没有电机铭牌的识别,所以也就检测不到了。

以下是引用北雪雪纷飞在2018-12-23 06:01:47的发言 >25楼:我们都是一步步的在...

引用25楼详细内容:

我们都是一步步的在摸索前进,积累经验,精编奖励。。

建议将4#辊有问题的这台输出线缆更换到3#辊的变频器输出上。感觉可行,就让现场的电工调换,调换完成后,开机,竟然发现4#辊电机调到3#辊的变频器后问题仍然存在。


这个地方我没有看明白啊,这么说应该是电机的问题啊,





嗯嗯,是的,这元件的选择和检测关也很关键,板子一看就是抄的某家的,但工艺是抄不了的。