以下是引用holdkcsxyz在2018-12-23 11:19:47的发言 >10楼

粗略验证 或许我的示波器不好或许是干扰或许是调试不好或许是我的PLC个体的原因,ms没问题us的时候注意下(Q0.2貌似内嵌在Q0.0中与Q0.0边缘相差100us).





ms级别


us级别




哦,这是下降沿(放电)有问题。因为1200的数字量输出是源型,上升沿由PLC提供高电平。关断的下降沿,必须负载(被驱动)侧端吸收,如果负载侧高阻并伴有电容效应,就是这个结果。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?