回复:CU250能否通过S7 1200程序直接控制变频器数字输出端动作?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-24 00:56:41

1楼

没问题。与你用它输入端的方法是相类似的。

事实上,不但这个可以,所有变频器上没有用到的功能,都可以利用!

你就开阔思维吧。就把变频器当作一个有驱动功能的分布式智能 IO。

包括它内部没有用到的 MOP、斜率、PID以及所有自由功能块,都可以通过 PZD 操作。


----------------------------------

说实话,我最爱用的就是1211(不能扩展模块)。DIO,AIO 都来自现场的 CU240E-2PN。

想想,6-7台变频器CU,可以使用多少可用IO和功能?