回复:s7-1200 PWM信号

不断攀登

  • 帖子

    1825
  • 精华

    0
  • 被关注

    117

论坛等级:至圣

注册时间:2010-06-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-12-24 08:10:05

14楼

展开查看
以下是引用yming在2018-12-23 15:14:03的发言 >12楼

哦,这是下降沿(放电)有问题。因为1200的数字量输出是源型,上升沿由PLC提供高电平。关断的下降沿,必须负载(被驱动)侧端吸收,如果负载侧高阻并伴有电容效应,就是这个结果。


以下是引用holdkcsxyz在2018-12-23 11:19:47的发言 >10楼:粗略验证 或许我的示...

引用10楼详细内容:

粗略验证 或许我的示波器不好或许是干扰或许是调试不好或许是我的PLC个体的原因,ms没问题us的时候注意下(Q0.2貌似内嵌在Q0.0中与Q0.0边缘相差100us).





ms级别


us级别




不带负载就是这种波形? 这个pwm信号,我是用来模拟列车上的速度信号,以测列车的时速。 


邮箱 yongquancun@126.com