非常感谢各位的宝贵意见, 问题在于我们公司是欧企, 现在安全抓的让人蛋疼, 确实没法沟通, 安全不通过事情没有实施的可能; 现在是用CU240单独通电希望他们先把控制回路和参数搞清楚,然后再把宏命令熟悉一遍, 实际现场操作需要安全部门来评估才行, 工作环境就是这样, 但事情还是要做的.现在主要问题就是P10参数不能更改, PID都模拟不了,我也在想别的方案, 希望这些学生们早日上手.
MM4接漏电开关会跳。G120的PM340,PM240-2不会跳。
MM4把Y电容断开,也不会跳。
另外,说明一下:单相220V前端使用30mA漏电开关,跳闸的原因是刚上电时,电容充电过程中,中点电位偏移造成的。运行使用时,中点电压是三角波。没有Y电容接PE是不会跳闸的。