对于楼主的帖子我有两个疑问,希望对待这个问题严谨一点,
第一,我记得sfc1的输出接口管脚输出类型是date_and_time.而date_and_time类型只能用符号访问,也就是这个管脚的指针所至的数据类型必须是定义了dateandtime数据类型才行,我有记得在符号表中不支持dateandtime这个数据类型不知道楼主是怎么输入的还是我记错了,当然db肯定有这个数据类型。
第二,我记得sfc1的7个还是8个字节是按照:年月日时分秒毫秒星期来排列的,那么问题来了,第一个字节是年也就是你所说的mb130那么我相信一点年是在365天不变的那么也就不可能一会儿乱动,话又说回来你说在上位机有个按钮控制阀门就算你上位机点了按plc的扫描方式你的操作也是无效的因为他的状态每次会被sfc1的输出覆盖。
所以说你这个帖子问题很大。
不使用符号寻址的情况下是可以直接使用指针访问的,楼主那样使用指针是没有问题的。还有就是楼主自己写的程序怎会忘了自己哪些用过的地址,分明是写程序时没有做预先规划,还记得版主曾发文说要少用M地址吗,我认为很有道理。