恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-24 10:35:24
6楼
2楼版主的回复很有价值,点出了在实际温度正常时出现这个故障的原因和应对方法,这种超温警告经常遇到,实际温度不高,但出现这种报警,很讨厌。有很多是硬件本身的问题,这次这个例子又好像是软件的小瑕疵。原来遇到过6RA70报超温,大冬天的装置温度很正常,最后给屏蔽了。按道理这不太好,但设备确实停不下来,给巡视人员留了注意监控温度的事项。屏蔽F类故障是有风险的,A类的警告一般也不影响,屏蔽不屏蔽意义不大。MM4系列的F类故障我屏蔽过,是诊断硬件故障时用一用,要有相应的保护措施,正常使用的装置我不太敢这么干。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主