以下是引用ansaldo888在2018-12-22 12:03:13的发言 >5楼

 24v直流电源低也报E

我也碰到过,当时看到这报警都准备拆下报修了,偶尔测下电压发现只有20V左右。电压正常后故障消除。还有三菱J2-A伺服,在直流电压只有18V的情况,正常运行一段时间报过载报警,断电重启又可正常运行一段时间,后来也折腾了好久才发现是电压问题引起。