一台数控机床,采用的是802D sl的系统,驱动部分采用S120系列的模块电源和一个双轴驱动器加单轴驱动器,电源型号为6SL3130-6TE21-6AA3 16KW的SLM回馈型电源模块,双轴驱动器:6SL3120-2TE21-8AA3,单轴驱动器:6SL3120-1TE21-8AA3,输入电抗器:6SL3000-0CE21-6AA0,系统和驱动器之间用DRIVE-CLiQ 链接,电源未用DRIVE-CLiQ 链接,现在遇到的问题就是,设备能运行,但一会就会报警母线电压低,查看母线电压在设备运行之后就会跌落,到400V左右就报警了,监测母线排确实电压跌落了.
查看电源模块的RDY和DCLINK指示灯像都是橙色,根据指示灯定义是正在建立DRIVE-CLiQ连接,正常情况下应该是RDY绿灯,DCLINK灯橙色吧?
测量X21端子3与4有24V.
排除了容量不够可能,另外一台机床就是这个电源带的四轴驱动都正常,从正常机床上拆电源模块替换,现象不变,替换了驱动器和电抗器,现象不变,电源与驱动器之间连接DRIVE-CLiQ线缆,进行拓扑识别后,电源RDY指示灯能变为绿色,但母线电压还是会变低。这个故障现象,感觉就是电源模块没有建立能量回馈没有内部使能,就像变频器内部的充电电阻未能被继电器短接一样,一加载负载由于充电电阻造成母线电压低。
请教下各位大师,这种情况是选型的问题吗?比如说换成ALM型电源模块,还是哪有设置遗漏或者错误,请各位专家指导下,谢谢了