回复:MM440使用复合制动时,为什么不能激活捕捉再启动功能?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-24 15:36:48

2楼

展开查看
以下是引用yming在2018-12-24 00:12:30的发言 >1楼

嗯。我想想应该怎么解释。


复合制动:是在负载惯性很大时,不能按照OFF1 斜坡减速至零(最大电压控制器工作状态)。这时附加的一个直流制动力矩,使其电机能按照斜率下降速度。

而捕捉再起动,使用的前提是OFF2断开输出,未知电机是否还在旋转的启动(需要从电机实际转速开始控制)。

按理说,这两者本身并不冲突。(一个是减速停机,一个是启动)。

出问题的仅仅是当撤除ON信号,进入OFF1,正在减速停机过程中,又使能ON信号,投入捕捉再起动,就会造成启动失败(输出的直流仍然存在)。


但实际应用上,这两方面并不会同时有需求。例如大惯量的风机,通常都需要捕捉电机的实际转速(哪怕是反转中),而停机通常只是OFF2。并不会需要OFF1。

如果真需要叶片停止,也只是(单独)投入直流制动。


Y斑竹解释的很详细啊,对MM440玩的很透彻了,学习了。点赞