以下是引用yming在2018-12-24 19:16:10的发言 >

嘿嘿。当负载被拖动,(例如,风机串联之类。)使用OFF1时,直流电压升高下不来,最大电压控制器一直起作用,设备停不下来。

这时,复合制动就能施加一定的制动力,斜率停。

要不然,干脆启动直流制动,它会先OFF2,去磁后,按设定加载直流。进入直流制动。只不过,不按斜率了。

哦,我用最大直流电压控制器目的,就是能在OFF1下,以最大能力停下来。因为斜坡时间就可以不用设置了。只要时间比它短就行了。就是为了省事。并不是刻意要制动时间短。如果用OFF2自然也行。只是OFF2要和OFF1一起激励,而且启动前,还要先将OFF2置1,再启动变频器ON。挺麻烦的哈。而捕捉再启动的用途,就是风机在没有启动时,由于外部的自然风,会使风扇叶自转,此时启动变频器会停在某一状态,禁止合闸。