5楼

不运行时母线电压有500左右,一旦运行看母线电压会很快跌落到400多,一会就报警了,机械上和各轴没有问题,那个电源容量足够正常情况下带三轴完全没有问题。

现在已经确定是电源没有使能建立回馈整流,就是说这个电源根本就没有工作,这个就像内部的充电电阻没有被继电器接通造成,对比正常工作的电源用钳形表测量输入静态都有好几安的电流,而故障电源测量静态只有1安不到,这台机床据客户描述是安装好就如此是当初选型设计设置问题造成。

请教下这个SLM电源能够整流输出并建立回馈的条件,看手册X21端子上3与4接上24V就可以使能,或者必须连接DRIVE-CLiQ线缆识别后由系统通讯使能吗?看802D系统手册又不需要CLiQ线缆就可以,谢谢各位指导下!