MM4的变频器,P640参数很重要,它是变频器保护电机过载电流的最后一道防线。叫“电流截止”功能。所以,特别是小电机,P640的设置一定要合理。工厂设置是150%,也就是允许电机有1.5倍的过载能力。但是如果1.5倍的过载是连续运行中的,那电机可就受不了了。所以,适用工况必须保证电机的过载周期要正确。防止电机因为连续过载形成热积累。


为了保证电机的安全性,最好是P640 = 100,这样牺牲了电机的过载能力,但获得的是电机连续运行在额定电流以内,安全性有保证。同时也兼顾了变频器防止热过载的安全性。特别是电机功率与变频器功率1:1的结构配置。热过载,是一个隐形杀手。