楼主的情况,我在828D的系统上遇到过几次,处理和方法如下:
1、检查光栅尺走线问题,避免和动力线缆平行或相隔很近。(避免干扰)
2、检查光栅尺接线接口,避免虚接。
3、检查光栅尺安装情况,避免安装时或运输过程中机械部分的影响。
4、如有条件,更换光栅尺。如果现场生产紧急,屏蔽光栅尺及其模块!