恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-25 15:40:37
1楼
这问题就束手无策了?不应该吧?感觉楼主也是江湖老手了。
如果是我,我会先把P1300 = 20,采用无编码器转起来看看。因为此时P400并没有改变,还是9999,所以原来的编码器设置还是有效的。此时系统工作在无编码器状态,理论上,如果装置和电机以及电机电缆、滑环都没问题的话,电机应该转。只要电机转,通过Starter可以监控编码器的信号是否正常。用Starter的图形化监控界面最直观了。既有无编码器的实际信号,也有编码器信号两个转速示值都在同一个监控画面里,非常直观。
如果P1300 = 20也不转,那就是装置问题?电机问题?电缆线问题?滑环问题?在去一一排除吧。
总之你的问题,编码器信号没有在装置里被接收的可能性很大。仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主