@20160427J28TX0 “师傅,能详细说下吗,不大明白”
--
PLC与变频器通讯控制,在变频器侧,有变频器接收的PZD和发送的PZD两种参数。采用调试软件,在上位机通过连接变频器,即可看到PLC发送过来的控制字和模拟量参数。PZD1一般都是作为控制字发送过来的。根据报文对应的位,查看这些信息是否正确,同样PZD2...一般是作为模拟量发送的信号,如速度设定值,转矩设定值等等,也可以通过看对应的字,是否发送正确。
同理,可以查看变频器发送给PLC的状态字和模拟量输出信号的有无和正确性。通讯,两地的端口都是可以检查和测试的。