回复:S7-1200和威纶通触摸屏通信,死活不通

Phil_Wang

  • 帖子

    47
  • 精华

    3
  • 被关注

    8

论坛等级:游侠

注册时间:2018-11-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-12-26 14:50:16

6楼

你的DB里是不是用到了自定义数据类型?如果用到自定义数据类型,在导出数据类型前,也需执行一下“复制数据类型内全部元素”--“删除该数据类型”--“新建数据类型并把名称改为之前数据类型名称”--“粘贴所复制的各元素”--“导出该数据类型”。再将导出的“.udt”文件导入EB Pro。威纶通的连接手册里没有写这一步,但经我实验,自定义数据类型也需“复制”--“删除”--“新建”--“粘贴”。将数据类型添加到DB后,也需按威纶通连接手册里说的方法“复制”--“删除”--“新建”--“粘贴”,再导出".db"文件。