估计是励磁电流设定小了。
看看励磁线圈的接法,如果是并联,通常是110V,如果是串联,通常是220V。
你可以单独给励磁,设定电压到220V(或者110V),然后一小时之内监控一下电机温度(不开车,只给励磁电流,并且启动电机冷却风机),如果温度正常,就用这个电压下对应的那个励磁电流。如果温度过高,慢慢降励磁设定电流,直至电机温度在可接受范围之内。