回复:空载电流正常,带载电流超过额定值

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-26 17:54:45

11楼

 估计是励磁电流设定小了。

看看励磁线圈的接法,如果是并联,通常是110V,如果是串联,通常是220V。

你可以单独给励磁,设定电压到220V(或者110V),然后一小时之内监控一下电机温度(不开车,只给励磁电流,并且启动电机冷却风机),如果温度正常,就用这个电压下对应的那个励磁电流。如果温度过高,慢慢降励磁设定电流,直至电机温度在可接受范围之内。