1400KW 10KV高压电机 直接启动,,关键字,高压
额定电流也就是90A左右吧,没问题
冶金行业的粗轧机,最早的时候人,也是10KV/6KV级别的,都是空载启动,1250KW起步。
但是哪有直启的?最差也是频敏电阻启动。现在基本不用频敏电阻,多是水电阻或者变频器启动。
电网怕的是容量太大,不是电流太大。你如果是24V的,电流2000A,也可以直启,对电网冲击不大。
但1400KW,真启,你按6倍算,你看看你的电网容量是多大,问问电业局让不让你直启,就知道能不能直启了。