估计是励磁电流设定小了。
看看励磁线圈的接法,如果是并联,通常是110V,如果是串联,通常是220V。
你可以单独给励磁,设定电压到220V(或者110V),然后一小时之内监控一下电机温度(不开车,只给励磁电流,并且启动电机冷却风机),如果温度正常,就用这个电压下对应的那个励磁电流。如果温度过高,慢慢降励磁设定电流,直至电机温度在可接受范围之内。
版主分析有理,电机估计在60KW左右,我们之前测过励磁电压约80V,感觉是偏小的。
在现有的条件下,把P50082=3,始终接通励磁,然后通过改变励磁额定电流的设定,测量励磁输出电压,当达到220V时,观察一小时,这样可行吗?
装置是8075的,它的励磁板已损坏,现在用的是8031的励磁板,长期用可行吗?
为啥实际励磁电流达不到设定的P50102中的值呢?是采样有问题?还是因为励磁板不同的缘故?
今天测试了一下,将励磁电流设定到8A,实际输出约3.3A,励磁电压160V,优化后运转,电机电流基本稳定在额定值的60%左右。