以下是引用古ben在2018-12-26 22:07:45的发言 >

根据你的方法。

P1254 由原来的1, 现在改为0   ;   P210由原来的400V,  现在改为380V

?? = 1.15 * √2 * P210。


根据你这个方法,现在这个F0002过电压故障,再也没有出现过了。


如果再学会了如何巧妙设置选择制动电阻的阻值和功率,那就更好了!