恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-27 10:19:31
6楼
版主说得很到位,补充一点,对应的NC还要修改41500之后的数据,修改软挡块儿的范围,同时针对响应提前或者滞后的问题,还要修改对应的时间参数,10460和10461。
软挡块确实很好用,换刀点尤其重要,另外对多工位切换,做必要的安全保护和提示工位位置,还有轴运行区间的限制都可以通过该功能来实现。相当于一个方便的外置光电或接触开关。
楼上非常好的补充,点个赞
请填写推广理由:
分享
只看
楼主