1,更改轴接口信号 DB31.DBX1.5=1 测量系统1生效
DB31.DBX1.6=0 测量系统2生效
X轴应该是第一轴吧,如果是第二轴那就是DB32 以此类推......
可以通过参数、开关、DB数据、用户数据 等等修改 就看厂家是怎么做的啦,
问厂家,实在不行就通过S7软件连PLC直接改......
2, 第一步执行完后,上电是可以运动的 如果是光栅不好是会报警的 但不影响
不想看到报警的话修改轴参数 MD30200= 1 编码器数量
MD30240[1]=0 编码器有效
3,NCK 复位
4, OK