回复:双面镗840D系统屏蔽光栅尺如何屏蔽?在线等待

周为民

  • 帖子

    338
  • 精华

    0
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-02-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-12-27 13:54:11

4楼

1,更改轴接口信号   DB31.DBX1.5=1    测量系统1生效
                               DB31.DBX1.6=0    测量系统2生效
    X轴应该是第一轴吧,如果是第二轴那就是DB32 以此类推......
    可以通过参数、开关、DB数据、用户数据 等等修改 就看厂家是怎么做的啦,
    问厂家,实在不行就通过S7软件连PLC直接改......
2, 第一步执行完后,上电是可以运动的 如果是光栅不好是会报警的 但不影响 
    不想看到报警的话修改轴参数  MD30200= 1 编码器数量
                                                MD30240[1]=0  编码器有效
3,NCK  复位  

4, OK