回复:空载电流正常,带载电流超过额定值

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10015
  • 精华

    506
  • 被关注

    575

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-12-27 18:03:41

13楼

展开查看
以下是引用JulyAug在2018-12-27 08:34:31的发言 >

版主分析有理,电机估计在60KW左右,我们之前测过励磁电压约80V,感觉是偏小的。

在现有的条件下,把P50082=3,始终接通励磁,然后通过改变励磁额定电流的设定,测量励磁输出电压,当达到220V时,观察一小时,这样可行吗?

装置是8075的,它的励磁板已损坏,现在用的是8031的励磁板,长期用可行吗?

为啥实际励磁电流达不到设定的P50102中的值呢?是采样有问题?还是因为励磁板不同的缘故?

今天测试了一下,将励磁电流设定到8A,实际输出约3.3A,励磁电压160V,优化后运转,电机电流基本稳定在额定值的60%左右。

8031的励磁板不能用于8075,两装置的励磁电流不一样大,采样电阻也不一样大。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心