恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-27 18:03:41
13楼
版主分析有理,电机估计在60KW左右,我们之前测过励磁电压约80V,感觉是偏小的。
在现有的条件下,把P50082=3,始终接通励磁,然后通过改变励磁额定电流的设定,测量励磁输出电压,当达到220V时,观察一小时,这样可行吗?
装置是8075的,它的励磁板已损坏,现在用的是8031的励磁板,长期用可行吗?
为啥实际励磁电流达不到设定的P50102中的值呢?是采样有问题?还是因为励磁板不同的缘故?
今天测试了一下,将励磁电流设定到8A,实际输出约3.3A,励磁电压160V,优化后运转,电机电流基本稳定在额定值的60%左右。
8031的励磁板不能用于8075,两装置的励磁电流不一样大,采样电阻也不一样大。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主