恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-12-27 18:04:32
20楼
这个一开始就试过了,做EMF反馈的情况是一样样的。感觉是电机问题,直接拍急停,断105,106号端子,这样应该是惯性停车吧,感觉在停车过程中也不是平顺的。现在现场已经找个测速笔了,测得电机按铭牌的参数来转速是正常的,那就是测速机铭牌有问题。这个问题就比较棘手了。
如果是这样,那可能是机械安装的问题了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主